Проблемы со светодиодными люстрами

Тема в разделе "Строительный форум", создана пользователем agp78, 16 янв 2018.

  1. agp78

    agp78 New Member

    Регистрация:
    16.01.2018
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Всем привет !
    Проблема у меня следующего характера, после косметического ремонта, решил повесить в коридоре светодиодный плафон в гардеробную и светодиодную люстру в детскую, все купил в Леруа.
    Плафон обычный, люстра с возможностью управления через блутуз, с динамиком, покупалась для ребенка.
    Квартира вторичка 70-х годов, недавно въехали и что делали предыдущие хозяева по электрике не знаю, во время ремонта основную алюминиевую проводку менять не стали.
    Питание к плафону подводил электрик, плафон включается сенсорным выключателем Livolo, люстра включается пока обычным выключателем со светодиодом, планирую поменять тоже на сенсорный.
    Проводка к данному оборудованию идет в гипрочной стене, эта часть проводки из меди, электрик делал распеределительную коробку, коробки находятся в стене напротив друг-друга, в комнате, где люстра изначально питание на две линии, но т.к. люстре нужна только одна линия, то один провод не задействован, заизолирован.
    Вообщем получилось так, что если в коридоре включаешь плафон, то люстра в примыкающей комнате начинает светится в половину мощности, а плафон перед включением моргает, если в комнате выключить выключатель, то плафон в коридоре то же гаснет, в комнате включение выключателя загорается только люстра на полную мощность и плафон в коридоре уже не загорается.
    Если все выключатели выключены, то ничего не горит.
    В чем может быть проблема и какие есть способы решения.
    Заранее спасибо!
     
  2. AndreykaSPb

    AndreykaSPb Заблокированные

    Регистрация:
    20.04.2007
    Сообщения:
    40.001
    Симпатии:
    9.477
    Адрес:
    Крым.Россия
    Источник всех бед :beach:
     
  3. Cinik

    Cinik Пользователи

    Регистрация:
    01.10.2008
    Сообщения:
    15.695
    Симпатии:
    2.746
    Адрес:
    S-Pb
    Нада вызвать электрика. Нормального ))
    Электроприборы должны подключаться "фаза"(L) "нейтраль"(N). Выключатели в "фазе" .
    Все нада проверить ... и перепроверить ))
     
  4. Масяня

    Масяня Пользователи

    Регистрация:
    09.09.2016
    Сообщения:
    6.851
    Симпатии:
    3.709
    Все, что я покупала в Леруа нормально себя показало. Возвратов не было
     
  5. "47"

    "47" Воинствующий циник и Врагъ либерала

    Регистрация:
    17.09.2014
    Сообщения:
    29.460
    Симпатии:
    7.795
    А с обычной лампой накаливания такое происходит? В старых домах 70-х алюминиевая проводка, может где-то гальваническая пара Al+Cu, надо через сталь подключать или купить в магазине клемник.
     
  6. Cinik

    Cinik Пользователи

    Регистрация:
    01.10.2008
    Сообщения:
    15.695
    Симпатии:
    2.746
    Адрес:
    S-Pb
    "Леруа", как и прочие торговые организации, сами ничего не производят :) Все берут из одной "бочки".
    Иногда заказывают со своим шильдиком ))
     
  7. Cinik

    Cinik Пользователи

    Регистрация:
    01.10.2008
    Сообщения:
    15.695
    Симпатии:
    2.746
    Адрес:
    S-Pb
    И чо ?
     
  8. "47"

    "47" Воинствующий циник и Врагъ либерала

    Регистрация:
    17.09.2014
    Сообщения:
    29.460
    Симпатии:
    7.795
    Легко проверить индикаторной отверткой.
     
  9. "47"

    "47" Воинствующий циник и Врагъ либерала

    Регистрация:
    17.09.2014
    Сообщения:
    29.460
    Симпатии:
    7.795
    Физику забыли?:yes: Сырость и коррозия.
     
  10. Cinik

    Cinik Пользователи

    Регистрация:
    01.10.2008
    Сообщения:
    15.695
    Симпатии:
    2.746
    Адрес:
    S-Pb
    Лехко, лехко ... почему-же "хуманитарии" такую лехкую проблему решить нимогут ? :)
     
  11. Cinik

    Cinik Пользователи

    Регистрация:
    01.10.2008
    Сообщения:
    15.695
    Симпатии:
    2.746
    Адрес:
    S-Pb
    Ето "наше усе" :)
     
  12. Масяня

    Масяня Пользователи

    Регистрация:
    09.09.2016
    Сообщения:
    6.851
    Симпатии:
    3.709
    И что? У меня к Леруа конкретно нет пока претензий)
     
  13. "47"

    "47" Воинствующий циник и Врагъ либерала

    Регистрация:
    17.09.2014
    Сообщения:
    29.460
    Симпатии:
    7.795
    А чего там решать-то? Купить в леруа индикаторную отвертку и тыкать. Если индикатор горит ЭТО ФАЗА!:xexe: Но там дело в чем-то другом, может и в проводке. Хозяева включали что-то киловатта на три ну и где-то в проводке что-то обгорело. У меня в старой квартире провода в розетке обгорели от электрочайника.:xexe: Розетка была советская и не рассчитана на такую мощность. :yes:
     
    Последнее редактирование: 17 янв 2018
    AndreykaSPb нравится это.
  14. Cinik

    Cinik Пользователи

    Регистрация:
    01.10.2008
    Сообщения:
    15.695
    Симпатии:
    2.746
    Адрес:
    S-Pb
    А как Вы умудрились электрочайник с евро-розеткой впихнуть с советскую розетку ?
    Воздержусь от аналогий :D
     
  15. Cinik

    Cinik Пользователи

    Регистрация:
    01.10.2008
    Сообщения:
    15.695
    Симпатии:
    2.746
    Адрес:
    S-Pb
    И у меня нет )) Выбор так себе ... но ... большой плюс - распиловка дерева ))
     
  16. "47"

    "47" Воинствующий циник и Врагъ либерала

    Регистрация:
    17.09.2014
    Сообщения:
    29.460
    Симпатии:
    7.795
    Темнота! :xexe: Вы что в продаже переходников не видели? Они и сейчас есть, но уже не нужны. В 1990-х в любом ларьке можно было купить

    [​IMG]
     
    Последнее редактирование: 17 янв 2018
  17. Dmitry78

    Dmitry78 Пользователи

    Регистрация:
    28.11.2011
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
     
  18. Dmitry78

    Dmitry78 Пользователи

    Регистрация:
    28.11.2011
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Леруа тут ни при чем. С цепью подключения надо разбираться. По описанию похоже, что два светильника подключены последовательно.
     
    nsk-sergey нравится это.
  19. Cinik

    Cinik Пользователи

    Регистрация:
    01.10.2008
    Сообщения:
    15.695
    Симпатии:
    2.746
    Адрес:
    S-Pb
    Да я и нонче таким пользуюсь ... с американской (плоской, 2-х полюсной) вилки ))
    Но, устройство - зарядка для аккумуляторов, а не 2-х киловаттный электрочайник :)
     
  20. "47"

    "47" Воинствующий циник и Врагъ либерала

    Регистрация:
    17.09.2014
    Сообщения:
    29.460
    Симпатии:
    7.795
    Американское оборудование на 120 вольт! Не сгорело у вас ничего?:xexe: Переходник тут ни при чем как и проводка. Пакетники на 40 А, а розетка советская была на 6- 10 А рассчитана. Только для электроплиты ставили отдельную розетку с тремя штырями.;)
     
    Последнее редактирование: 17 янв 2018
    AndreykaSPb нравится это.

Предыдущие темы